#22
PREGUNTA
0

Tengo un problema de olores en aseo de una vivienda unifamiliar ¿que opciones tengo para arreglarlo?


07/12/2012 19:46 | TCPRO (15)

Dudas sobre la pregunta:

 - ¿están ventiladas las bajantes?
Hace 7 años | PREOC (210
 - No, no están ventiladas
Hace 7 años | TCPRO (0

olores baño ventilación 

RESPUESTAS (2)

0
No se ventilaron
Hace 7 años | TCPRO (15)

- El no ventilar las bajantes puede generar problemas de olores al vaciarse las tuberías que hacen de cierre hidráulico al producirse el vacío por el pistón que se forma en la bajante de descargas de plantas superiores.
Deberías seguir estos pasos: 1) revisar el manguetón del inodoro que es la causa que produce más olores en los baños, 2) revisar el bote sifónico así como los sifones individuales. 3) revisa las juntas del wc con el pavimento pues a veces el wc por su diseño evita la salida de olores del manguetón salvo por esa junta.
Si después de esas comprobaciones los olores persisten deberías intentar ventilar la bajante, si ello fuera posible, o colocar una válvula de aireación que metiera aire a la red de desagües antes de la conexión a la bajante.
Hace 7 años | PREOC (15)
- Conoces alguna marca que comercialice esas válvulas de aireación
Hace 7 años | TCPRO (15)
- Aquatecnic tiene las válvulas MAXI-VENT y MINI-VENT
Hace 7 años | PREOC (15)
- ¿exige el CTE la ventilación de las bajantes?
Hace 7 años | TCPRO (15)




0
- ¿exige el CTE la ventilación de las bajantes?
Hace 7 años | TCPRO (15)

- Sí, lo exige
Hace 7 años | PREOC (15)
- sí, lo dice expresamente
Hace 7 años | PREOC (15)
- El CTE en el DB HS 5 dice: Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos
Hace 7 años | CHADI (15)






Notificar abuso